小高层住宅的两层地下储藏室要设喷淋吗?
天地浩然
2011年09月10日 20:46:50
只看楼主

山东的12层小高层住宅,有两层地下储藏室,每层700多方。储藏室都分割成小间,需要设喷淋吗?

山东的12层小高层住宅,有两层地下储藏室,每层700多方。储藏室都分割成小间,需要设喷淋吗?
免费打赏
天地浩然
2011年09月10日 20:56:48
2楼
刚又看了建筑图,每层都是分为两个防火分区的,每个分区不到500平方
回复
lixy5618
2011年09月13日 15:17:13
3楼
根据高规7.6.4经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室应设喷淋系统
回复
songshuaijiwei
2011年09月13日 15:24:41
4楼
应设置自喷系统,一般高层地下室、储藏室内可燃物较多,且不易用火扑救,所以最好还是设置,,
回复
bsk123
2011年09月13日 16:32:50
5楼
储藏间设计的时候会标注用途,我们这边储藏间建筑一般显示为丁戊类储藏间,丁戊类储藏间按照规范要求和实际的需要,不需要设计喷淋系统。这类地下室是严禁放置甲乙类物品的,这点可以和甲方沟通,如果甲方不差钱,或者另有要求,做一套喷淋系统是最好的。
回复
天地浩然
2011年09月13日 18:51:26
6楼
困惑就在于怎么判定是否为可燃物较多。建筑没标明储藏物的类别。
根据高规7.6.4经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室应设喷淋系统。但根据防火规范8.5.1条第二款,大于500㎡的可燃物品地下室仓库才设喷淋。现在每个防火分区的面积都小于500,而且很那判定是否算可燃物较多。
回复
cillayfd
2011年09月14日 17:42:46
7楼
射吧,一定要设
回复
w-jwei
2011年09月14日 18:20:57
8楼
住户肯定会放可燃的物品,比如纸箱等,你说不放,他就不放了,最好做!!
回复
天地浩然
2011年09月15日 11:11:56
9楼
消防标准做高点什么时候说都对的。但是中小开发商对造价的抠不是一般的程度。如果规范来说能不做的又做了不知道要跳成什么样。个人认为如是丁戊类储藏间,防火分区面积小于500,可以不做。至于以后住户堆积什么那是物管的事。
保护自己,满足最低设计规范。
回复
bihu15721
2011年09月16日 15:41:03
10楼
回复
zzkang
2011年09月18日 18:27:59
11楼
丁戊类储藏可以不设置;但是每个防火分区如果超过500平方米,需要设置;
回复

相关推荐

APP内打开