每层面积大概是920平方米,总建筑面积5500左右,地下是一个储藏室,地上7层是办公楼,但是六层全部设置为客房(共12个客房,每个都有独立卫生间),这样性质的建筑算什么建筑?需要设置消火栓,但是喷淋需要吗?这样的消火栓系统采用什么系统?临时高压系统是吧?需要设置消防水池吗?如果设置,是不是设置在地下储藏室?
每层面积大概是920平方米,总建筑面积5500左右,地下是一个储藏室,地上7层是办公楼,但是六层全部设置为客房(共12个客房,每个都有独立卫生间),这样性质的建筑算什么建筑?需要设置消火栓,但是喷淋需要吗?这样的消火栓系统采用什么系统?临时高压系统是吧?
需要设置消防水池吗?如果设置,是不是设置在地下储藏室?
2楼
个人理解:1,超24米是一定要上喷淋,二类高层公建。
2,不超24米,客房不是营业性质,理解为宿舍,不用上喷淋。
3,24米以下7层消防水头应该在40米左右,当地市政水压应该是没有这么高压力,如果没有,需临时高压,要上屋顶水箱加泵房水池,15L/s。2小时。地下储藏室最好标注“丁类物质”这样消防好处理。
4,泵房水池建地下室最好,另外找空地单独建也行
[
本帖最后由 pony131421 于 2008-9-1 09:42 编辑 ]
回复
3楼
根据建筑设计防火规范,8.5.1.5说:设置有送回风管道的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m^2的办公楼等要设自动喷水灭火系统!不知道你的建筑有没有空调系统!对于六层客房,规范上也说明任一楼层建筑面积大于1500m^2或者总建筑面积大于3000m^2的展览建筑、商店、旅馆建筑!要设自动喷水灭火系统!这样的系统一般设临时高压系统,所谓的临时高压系统就是设消防水池和水箱的系统,水池设在哪第一看该建筑有没有条件,譬如储藏室有没有空间,位置是否便于管道的简便等,水池设在哪不太好讲:)
回复