地下储藏室排烟以及补风口问题
laze0505
laze0505 Lv.2
2009年06月18日 10:49:13
来自于通风排烟
只看楼主

地下医用储藏室,所以我考虑做通风也做排烟,不知是否合理出入口设置防火卷帘,所以火灾机械补风那补风管如果跟排烟管交叉的话,哪个在上哪个在下呢?

地下医用储藏室,所以我考虑做通风也做排烟,不知是否合理
出入口设置防火卷帘,所以火灾机械补风
那补风管如果跟排烟管交叉的话,哪个在上哪个在下呢?
ytzfqjcz
2009年06月18日 11:10:00
2楼
高规中:第8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
建规中:9.1.3.6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
不知道楼主的是高层还是多层,符合这些条文就要做排烟;
吊顶内的排烟风管要用不燃材料做隔热层,至于和补风管交叉哪个在上哪个在下应该都可以了
回复

相关推荐

APP内打开