高层住宅地下储藏室排风问题--在线等
zhangjianfeng25
2011年08月25日 15:49:52
来自于中央空调
只看楼主

一个浙江台州的住宅项目,审图公司提过来一条意见,如下:地下储藏室未设通风设施,不符合《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)第4.4.3条的规定。规范条文为:地下室,半地下室应采取防水,防潮,通风措施。问题:做过这么多住宅项目,江苏,安徽,上海的,地下储藏室从未做过排风。审图也通的过。 但《住宅设计规范》讲的也没错。 想问大家有没遇到这样的问题,可说说,都怎么处理的。在线等。。。

一个浙江台州的住宅项目,审图公司提过来一条意见,如下:
地下储藏室未设通风设施,不符合《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)第4.4.3条的规定。
规范条文为:地下室,半地下室应采取防水,防潮,通风措施。

问题:做过这么多住宅项目,江苏,安徽,上海的,地下储藏室从未做过排风。审图也通的过。 但《住宅设计规范》讲的也没错。
想问大家有没遇到这样的问题,可说说,都怎么处理的。
在线等。。。
免费打赏
gaoshang2324
2011年08月25日 19:56:29
2楼
地下室做通风,设窗井自然通风或者风机机械通风。 没什么疑问。
回复
yykhtdghdc
2011年08月25日 21:54:02
3楼
还行
爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
家居用品 http://www.gaozun.net/ 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
wangj2006
2011年08月25日 23:36:32
4楼
如果地下室是储物间的话,的确是应该做通风的,但这个通风可以是窗井的自然通风,也可以是机械通风。通风的主要目的是去除各种异味、除潮,所以不要求严格的均匀性。住宅的地下室如果没有窗井,一般都不满足自然排烟要求,需要做机械排烟和排烟补风系统。可以把消防系统做成平时兼消防系统,把补风系统的送风口伸到每个房间或走廊,排风口的布置在满足排烟要求的基础上可以多做一些,这样初投资费用增加有限,而储藏间的通风也同时解决了。
回复
hrbzhd
2011年08月26日 16:06:39
5楼
有条件的安个排气扇就够了
回复
xcool526
2011年08月28日 11:18:46
6楼
很简单呀,图上画个换气扇就是储藏室排风了。并在设施说明中注明。
回复
zhangl05142320
2011年08月28日 13:23:23
7楼
来此学习,
回复
改名了
2011年08月28日 14:40:56
8楼
回复
xiaotang1984
2011年08月29日 14:24:04
9楼
地下室如果是密闭的肯定要通风。
可以采用机械通风或者开窗井自然通风。
回复
qq1943
2011年08月30日 14:18:09
10楼
呵呵 这个看业主要求了 不过审图的既然说了 给加上个排气扇呗
回复
buzaoye
2011年09月01日 13:21:06
11楼
新风进风温度应低于室内状态点,或要求的温度,指储藏物储藏温度,湿度;室内湿度减去储藏所需湿度。排风应与其相应,风量可调,由温控和湿控,控制,每小时换气次数2至三次。
回复

相关推荐

APP内打开