纠结:高层住宅地下储藏室排烟量计算问题?
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年02月07日 11:57:12
来自于通风排烟
只看楼主

1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。

1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。


2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。


3.问题:(1) 地下储藏室是否需要做机械排烟?个人认为应做,理由是“各房间总面积超过200m2"(地下室因其储物种类的不确定性,应从严要求认为是:可燃物较多),当否?请各位指导;


(2) 倘若设机械排烟设施,每个小储藏室房间面积均不超50平,是否需要排烟?貌似规范有些自相矛盾(单个房间不超50,但总面积超200)。若每小间也要排烟,排烟口如何设置?是仅在走廊设,还是要引到各间?(有种说法是仅在走廊设排烟风管及排烟口)。


(3) 倘若设机械排烟设施,排烟量如何计算?排烟量按其中最大一个储藏室面积加与走量面积之和X60m3/h计算排烟量,仅在走廊内设排烟口,这种算法及做法是否有问题?请高手指点。

农民
2014年02月08日 01:24:55
2楼
排烟口设走道。风量按总面积计算
回复
小小菲菲
2014年02月10日 10:05:06
3楼
请高手指点,谢谢
回复
zhangzhang023
2014年02月10日 10:32:44
4楼
一般是按面积和换气次数算的
回复
janny2002
2014年02月10日 10:43:53
5楼
好资料,谢谢分享。:victory:
回复
mudanlove
2014年02月10日 12:00:18
6楼

祝大家新年快乐,身体健康,一切顺利!
回复
绿建
2014年02月10日 12:40:43
7楼
:):)路过学习一下
回复
450030084
2014年02月10日 18:23:44
8楼
储藏间如果是防火门 就直接用走道面积*120 不是防火门就要按照整个面积计算 排烟口只用设在走道 但要考虑储藏间通风的问题