小高层住宅的两层地下储藏室要设喷淋吗?
天地浩然
2011年09月10日 20:46:50
只看楼主

山东的12层小高层住宅,有两层地下储藏室,每层700多方。储藏室都分割成小间,需要设喷淋吗?

山东的12层小高层住宅,有两层地下储藏室,每层700多方。储藏室都分割成小间,需要设喷淋吗?
免费打赏
shangkunshangkun
2011年11月15日 18:01:11
12楼
做了最好、但是如果甲方要求少这套系统的话只要满足建筑注明戊类储藏、防火分区不超500平米、满足疏散要求个人认为可以不设
回复
lihai1216
2011年11月16日 11:23:25
13楼
最好做,不解释。
如果你不想做,房间名称注明:非可燃物储藏间。不写什么丁戊类的。
回复
帝王灬枫
2013年12月03日 18:18:40
14楼
路过,学习了
回复
晴天°
2013年12月04日 14:44:43
15楼
天地浩然 发表于 2011-9-15 11:11 消防标准做高点什么时候说都对的。但是中小开发商对造价的抠不是一般的程度。如果规范来说能不做的又做了不 …有道理。当然在甲方认可的情况下,消防设计标准做得越高越好了。
回复
rain9867
2014年05月06日 09:50:05
16楼
现在规范里面是强条,应该设,不过有的审图会要求和地下车库相连的储藏室设自喷,单体的就不设。
回复
wuanlun
2014年05月08日 14:28:00
17楼
要设的,我们在山东碰到的工程消防都要求设置呢
回复
hth3291
2014年05月08日 22:18:26
18楼
:):):):):):)
回复
liu8661497
2017年04月01日 08:54:37
19楼
谢谢楼主的分享
回复
为我们自己的
2017年04月03日 12:57:11
20楼
进来学习一下
回复
liu8661497
2017年04月14日 09:50:32
21楼
解释的还是不是很清楚啊
回复