纠结:高层住宅地下储藏室排烟量计算问题?
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年02月07日 11:57:12
来自于通风排烟
只看楼主

1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。

1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。


2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。


3.问题:(1) 地下储藏室是否需要做机械排烟?个人认为应做,理由是“各房间总面积超过200m2"(地下室因其储物种类的不确定性,应从严要求认为是:可燃物较多),当否?请各位指导;


(2) 倘若设机械排烟设施,每个小储藏室房间面积均不超50平,是否需要排烟?貌似规范有些自相矛盾(单个房间不超50,但总面积超200)。若每小间也要排烟,排烟口如何设置?是仅在走廊设,还是要引到各间?(有种说法是仅在走廊设排烟风管及排烟口)。


(3) 倘若设机械排烟设施,排烟量如何计算?排烟量按其中最大一个储藏室面积加与走量面积之和X60m3/h计算排烟量,仅在走廊内设排烟口,这种算法及做法是否有问题?请高手指点。

免费打赏
lixiansheng110
2014年03月01日 21:23:10
42楼
排烟口设置在走廊,如果把每个小间+走廊看做一个防烟分区,那么排烟量是不是按最大小间面积加走廊面积乘120算更加合理呢
回复
lixiansheng110
2014年03月01日 21:25:28
43楼
以前做过分成很多小防烟分区,对应加常闭排烟口的,火灾时感应,自动打开
回复
王铜
2014年03月03日 08:26:30
44楼
按面积和换气次数算的
回复
450030084
2014年03月04日 13:16:08
45楼


120属于个人放大的 图省办的老头跟我说的
回复
sd2237076
2014年04月28日 14:30:37
46楼
学习 记号~
回复
co1431479372710
2015年05月19日 11:01:29
47楼
我一般不做排烟,储藏室让建筑定义为戊类储藏室就好了
回复
ggssjj2005
2015年05月19日 14:25:44
48楼
排烟口放走道,排烟量=(走道面积+最大储藏室面积)×60
回复
xwb_304
2015年06月15日 08:53:35
49楼
我认为走廊加最大房间面积即可,至于有说小棚门是不是防火门的问题,难道你按防烟分区划的时间还要考虑防烟间隔有没有防火功能?
回复
东方天一
2015年08月06日 09:45:52
50楼
很好的资料收藏了
回复
qinabochenhong
2015年08月06日 10:20:04
51楼

好资料,谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开