6层高的酒店,拐弯的内走道三段连通,分别为38.2米、15米、38.3米,总面积212平方米(如附图),现在拟在走道两端分别设置机械排烟风口。请教:排烟量按212*120? 排烟口应该如何布置? 还有其他的注意事项吗?
6层高的酒店,拐弯的内走道三段连通,分别为38.2米、15米、38.3米,总面积212平方米(如附图),现在拟在走道两端分别设置机械排烟风口。
请教:排烟量按212*120?
排烟口应该如何布置?
还有其他的注意事项吗?
2楼
排烟量再加漏风系数。排烟口布置满足最远点到排烟口30米的距离
回复
3楼
根据排烟保护半径30m,布置竖井即可,实在不行风管从风井上接出来
回复
4楼
风管应该从风井上接出来,要不不满足要求
回复
5楼
保护半径30m
回复
6楼
那你就在上面的那个走道大概20米处放一个排烟侧风口,然后在下面那个走道的20米处也放一个侧风口不就可以了嘛,似乎不需要接出风管吧。
回复
7楼
保护半径30m
回复
8楼
1.首先确定内走道属于几个防火分区。
2.若为一个防火分区,在看排烟风机担负的是几个防烟分区。
3.若排烟风机只担负一个防烟分区(单个防烟分区不大于500平米),则排烟风机排烟量即为 F*60*1.1(漏风系数) 若担负多个防烟分区,那么就要最大防烟分区x120来确定排烟风机的排烟量了!
回复
9楼
nuantong456 发表于 2013-12-14 14:03 1.首先确定内走道属于几个防火分区。2.若为一个防火分区,在看排烟风机担负的是几个防烟分区。3.若排烟 …没错~~~~~~~
回复
10楼
在38.2m长的走道中间分别设置两个排烟竖井,每层有两个排烟口就行了,只要满足规范要求的不大于30m即可。
回复