洗衣机地漏,电热水器放吊顶,能否不设室外消防水池
w-jwei
w-jwei Lv.12
2007年09月20日 22:52:55
只看楼主

在设计中遇到三个问题想请网友给解答下:1,洗衣机放在阳台,其地漏能否和阳台的雨水地漏共用,用一个立管?2,有个高层住宅,甲方让电热水器放在吊顶中,为了好看,能行否?3,规范说,有两种情况必须高室外消防水池,一是,消防用水量不能满足室内外消防用水量,二是,市政管网是枝状或只有一个进水管,且室外消防用水量大于15L/S,第二条如何理解,市政管网枝状,是工程所在地的周围道路上成枝状,还是整个市政成枝状;

在设计中遇到三个问题想请网友给解答下:
1,洗衣机放在阳台,其地漏能否和阳台的雨水地漏共用,用一个立管?
2,有个高层住宅,甲方让电热水器放在吊顶中,为了好看,能行否?
3,规范说,有两种情况必须高室外消防水池,一是,消防用水量不能满足室内外消防用水量,二是,市政管网是枝状或只有一个进水管,且室外消防用水量大于15L/S,第二条如何理解,市政管网枝状,是工程所在地的周围道路上成枝状,还是整个市政成枝状;
现有个镇的文化中心,室外消防用水量是:20L/S,室内是:15S/L,根据规范要设室外消防水池,但是工程有两面靠小河(像苏州市中小河),有人说,可不设室外消防水也,有火灾时,消防车直接从河中取水,可以吗?
免费打赏
laoda3150
2007年09月23日 14:14:25
2楼
前面两个问题我碰过,甲方要求也没有办法;第三个问题没有碰过,不过觉得直接从河中取水应该没有问题
回复
wgm_923
2007年09月23日 17:50:27
3楼
洗衣机放阳台,排水当污水排,不用间接排放,因为可以保证水封不用担心臭气问题.电热水器放吊顶内第一次听说,我个人认为不好,一个是显示问题,还有一个是会忘了关掉热水器.
回复
owens
2007年09月23日 21:03:28
4楼
1、洗衣机放阳台,其地漏和阳台雨水共用地漏,共用立管,我们这都这么做,其排水按污水考虑。
2、电热水器放在吊顶,没问题,其控制和显示用线引出,只是维修有些麻烦,为美观可以这么做。但层高不大时,没多大意义。
3、周边的自然水源可以做消防水源用,但应需征求当地消防部门同意。
回复
lushuier
2007年09月24日 07:59:33
5楼

我同意
利用自然水源要看枯水期水位
回复
w-jwei
2007年09月25日 23:36:41
6楼

谢谢!!
祝中秋快乐!!
回复
w-jwei
2007年09月25日 23:38:11
7楼
谢谢楼上各位兄弟的热心帮助,祝大家中秋快乐!!
回复
zhangbaotai123
2009年01月06日 09:07:46
8楼
4楼 很强悍:victory:
回复

相关推荐