有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

图纸.jpg

免费打赏
ljk0331
2013年11月13日 10:23:11
22楼
我也进来学习下:lol
回复
星湖
2013年11月13日 12:17:57
23楼
wxs801020 发表于 2013-11-13 08:32 恩,不是按载流量来算嘛,散热好就可以了?载流量就是按温升来的,所以载流量是和铜排质量、环境、散热情况等因素有关。因为密集型母线各相是紧贴着的,外面还有散热外壳,所以载流量比普通柜子里还大点。订母线槽时直接规定电流大小2500A就好了,厂家会给配好的!我最近也在找密集型母线槽载流量的算法,不过好几天没找到。
回复
engineershao
2013年11月13日 14:03:50
24楼
图集上,1250KVA,密集母线就是配2500A的。
回复
jiajiajing5678
2013年11月13日 14:51:32
25楼
进来也学习学习啊!
回复
zbq5206
2013年11月13日 16:28:44
26楼
学习,希望多发点资料上来共享
回复
wangtao870914
2013年11月14日 02:54:54
27楼
星湖 发表于 2013-11-11 14:32 按2500 ,这里是密集母线,密集母线散热好,不需要用100*10双排。120*10单排即可,具体你可以咨询下密集母线 …考虑热效应,按大的来更好些
回复
zzzlll999_1992
2013年11月14日 08:14:20
28楼
来学习下!!
回复
电工刀
2013年11月14日 08:37:17
29楼
图纸有错误......
回复
逸風
2013年11月14日 11:16:51
30楼
在看。。。。
回复
我还在
2013年11月14日 14:30:50
31楼

设计院出图一般都是用双排的,成套厂可以优化