关于低压进线柜至变压器连接铜排选择问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年11月09日 15:53:39
只看楼主

有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

图纸.jpg

免费打赏
czk2011
2013年11月14日 15:39:19
32楼
有点浪费有色金属
回复
w295052901
2013年11月14日 17:18:29
33楼
个人选择2000A,我也遇到过这样的情况
回复
my_persistence
2013年11月14日 21:29:10
34楼
kan budong a
回复
zhuo881117
2013年11月14日 21:57:07
35楼
liyuwei2009 发表于 2013-11-12 12:02 设计院出图一般都是用双排的,成套厂可以优化.设计院选的余量大是考虑以后扩容不必要再换母排
回复
lsc19590714
2013年11月15日 05:20:29
36楼
应接图纸规定2500A选择。应考虑到变压器低压则额定电流、瞬时过载电流、短路电流等因素时封母线的承受能力。
回复
huanghe521
2013年11月15日 08:47:23
37楼
学习了........
回复
liliyongjing
2013年11月15日 09:18:26
38楼

用双排可惜 单排不保险 建议用120*10的单排即可


回复
wenjian0719
2013年11月15日 20:47:28
39楼
我每次报价的时候都按水平的算,不知道对不对。。。
回复
cq420939507
2014年01月10日 01:46:11
40楼
阿态哥 发表于 2013-11-14 14:30 设计院出图一般都是用双排的,成套厂可以优化请问这个优化后要设计院同意吗?还是自己改了就做了?我是新手。