关于低压进线柜至变压器连接铜排选择问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年11月09日 15:53:39
只看楼主

有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

图纸.jpg

免费打赏
海夜风
2013年11月11日 23:02:02
12楼
学习了~~~~
回复
liyuwei2009
2013年11月12日 12:02:32
13楼
设计院出图一般都是用双排的,成套厂可以优化.
回复
love87dream
2013年11月12日 16:08:38
14楼
进来学习!
回复
wxf1378938
2013年11月12日 16:19:11
15楼
进来学习一下
回复
zhaokaikai
2013年11月12日 18:20:04
16楼
图纸是有出处的。。04dx101-1第32页变压器低压侧出线选择。。如果有人出了本国标图集,愿意为您分担责任。。您又何必自寻烦恼呢。。浪费肯定是有一点的。。省下的钱如果能变成设计人员的奖金。。那就责无旁贷的去验证一番吧。。动热稳定呗。。适合年富力强,学有余力的朋友尝试。。
回复
liuchaoyang0537
2013年11月12日 20:43:36
17楼
谢谢诶朋友的解答
回复
wxs801020
2013年11月13日 08:32:21
18楼
星湖 发表于 2013-11-11 14:32 按2500 ,这里是密集母线,密集母线散热好,不需要用100*10双排。120*10单排即可,具体你可以咨询下密集母线 …恩,不是按载流量来算嘛,散热好就可以了?
回复
wxs801020
2013年11月13日 08:34:46
19楼
wrx__2007 发表于 2013-11-11 22:14 按图施工就是了,进线使用2500A封闭母线槽,水平母线使用2*(100*10)的铜排是的,我的意思是变压器到进线的排有没有必需和水平排一样大小?
回复
foxhhjjr
2013年11月13日 09:21:38
20楼
liyuwei2009 发表于 2013-11-12 12:02 设计院出图一般都是用双排的,成套厂可以优化.同意设计院放的余量极大我上次设计的一个250A低压配电柜,设计院给我供电线设计成双拼120电缆,可怜我端子都没法接
回复
daizhijuan197910
2013年11月13日 09:28:28
21楼
个人认为选用125*10的排足够用了,没必要用2*100*10的,可以优化一下
回复