关于低压进线柜至变压器连接铜排选择问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年11月09日 15:53:39
只看楼主

有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

有个图纸,变压器是1250KVA,图纸上设计的低压进线柜框架断路器是2000A,A,B,C三相水平母排是双根100*10,进线柜至变压器连接的地方写着封闭母线2500A,封闭母线也就是母线槽,想问大家,遇到这样的情况,这个连接母线槽里的铜排是按低压柜水平母排选择还是按写的2500A来配铜排?附图

图纸.jpg

免费打赏
海法马卡比
2013年11月09日 16:24:07
2楼
个人认为与主母排相同即可
回复
dongdeguoguo
2013年11月11日 11:13:29
3楼
谢谢楼主的分享
回复
星湖
2013年11月11日 14:32:09
4楼
按2500 ,这里是密集母线,密集母线散热好,不需要用100*10双排。120*10单排即可,具体你可以咨询下密集母线厂家。
回复
wkoo000
2013年11月11日 16:09:28
5楼
就这电流,用100X10的双排,太奢侈了......
回复
春36
2013年11月11日 16:53:58
6楼
可参照数据手册04DX101-1/P40选择
回复
zhu000306
2013年11月11日 16:58:23
7楼
:D进来学习下
回复
ousheng130321
2013年11月11日 19:37:12
8楼
来学习下!!
回复
haiyesi007
2013年11月11日 19:38:05
9楼
wkoo000 发表于 2013-11-11 16:09 就这电流,用100X10的双排,太奢侈了……的确 用双排可惜 单排不保险 建议用120*10的单排即可
回复
lvquan_2004
2013年11月11日 20:28:37
10楼
我也做过很多类似的项目,用120*10足够,不知道他为什么要用100*10双排呢?
回复
wrx__2007
2013年11月11日 22:14:32
11楼
按图施工就是了,进线使用2500A封闭母线槽,水平母线使用2*(100*10)的铜排
回复