一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵,功率因数0.88,计算电流227.8A,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。
三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。
四、请教各位:
1)设计方和水泵制造方谁的理由正确?
2)电缆能否去掉外护套后再穿入接线盒?
3)处理此问题?
22楼
电机厂的接线盒孔径是按制造标准配做的。
设计院所选电缆规格如无法与电机标准适配,订货单位应向水泵生产厂家提出按非标规格提供接线盒的要求。
回复
24楼
电动机接线盒在订货时要充分考虑电缆规格增大这个情况,因为工程中如果距离较远容易出现电缆规格加大,造成孔径小接不进去。因而在订货时可以让厂家增大接线盒和增大孔径,这样进线问题解决了,接线方便。再有既然240接不进去,可以改用120双线,问题也迎刃而解。
回复
25楼
wangzhyhh 发表于 2013-8-26 06:58 电动机接线盒在订货时要充分考虑电缆规格增大这个情况,因为工程中如果距离较远容易出现电缆规格加大,造成 …“既然240接不进去,可以改用120双线”,问题也不会“迎刃而解”。这时的接线盒同样需要改为双喇叭口的接线盒。否则同样是“接不进去”的。
回复
26楼
150的电缆足够了!
回复
27楼
借鉴,以后做工程得注意,谢谢楼主
回复
28楼
lingxuct 发表于 2013-8-20 11:12 132KW电机为Y315M-2,额定电流为242.3A,就按“电缆实际载流量为335~361A”,用YJV-0.6/1 3X150的也够了, …借鉴,以后做工程得注意,谢谢楼主
回复
29楼
zigj 发表于 2013-8-21 15:13 1、从计算角度来说,设计方是没有问题的,GB和IEC标准也是这样规定的。设计方的问题在于:选择大规格电缆, …借鉴,以后做工程得注意,谢谢楼主
回复
30楼
operator 发表于 2013-8-23 13:17 1.这家电机厂的进线孔确实太小,我见到的一般都是M64的;2.电力院一般都是这样的,按照经济电流来选的;借鉴,以后做工程得注意,谢谢楼主:)
回复
31楼
这是设计的问题吧
回复
32楼
hzhsj 发表于 2013-8-26 08:36 “既然240接不进去,可以改用120双线”,问题也不会“迎刃而解”。这时的接线盒同样需要改为双喇叭口的 …因为90KW以上电动机厂家会预留两个接线孔。