今天我们公司的疏水泵电机接线端子盒烧糊了,里面的接线柱也烧化了,请问哪些原因会造成电机烧毁呢?
今天我们公司的疏水泵电机接线端子盒烧糊了,里面的接线柱也烧化了,请问哪些原因会造成电机烧毁呢?
2楼
希望大家帮我分析一下,谢了!!!
回复
3楼
电机接线端子盒烧糊了,里面的接线柱也烧化了,这跟电机烧毁还是有区别的!说明不是电机绕组内部问题,而是接线盒的问题。可能进水了,也可能是电缆接线时,相间绝缘距离不够!
回复
4楼
电机接线端子盒烧糊了,里面的接线柱也烧化了,那电机绕组有没有烧?如果绕组正常的话,个人分析认为是接触不良过热导致短路烧毁。
回复
5楼
电机烧了还是接线盒烧了是两回事,天天根电机打交道,一看,二闻,三测就明白,打开后端盖看线圈,闻气味,再用表测;
回复
6楼
接线时,螺帽未紧住,形成接触不良大火、发热时间长了连接板绝缘击穿放炮。
回复
7楼
看情况好像是短路造成的。
回复
8楼
电机接线盒接线端子松动、接触不良,发热容易引起烧坏
回复
9楼
三种原因:
1.缺相
2.过载
3.接触不良,局部温度过高
回复
10楼
“电机接线端子盒烧糊了,里面的接线柱也烧化了”,端子盒烧糊是端子温度高,接线柱烧化是接触不良造成。