急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?
lgf860
lgf860 Lv.9
2012年10月27日 15:07:38
来自于变压器
只看楼主

急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。如不合适将计算方法写出用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71

急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?

要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。
如不合适将计算方法写出


用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71
lgf860
2012年10月28日 10:19:22
2楼
各位高手指导下马
回复
wd0577
2012年10月28日 10:27:44
3楼
250KVA 软启动启动
回复
mfkduemc
2012年10月28日 10:36:11
4楼
你这台变压器只供这台电动机?如果是这样的话,又分几种情况。1、全压直接起动,按20%变压器容量来计算,变压器要选800kVA的,2、变频起动,个人认为250kVA就足够。3、降压软起动,一般电流倍数限制在3倍左右的话,建议选500kVA的。
回复
lgf860
2012年10月28日 10:41:56
5楼
我10KV线路供电到水井旁做配电室
回复
lgf860
2012年10月28日 10:43:07
6楼
谁有详细的计算方法
做出来让我学习下
回复
lgf860
2012年10月28日 10:44:02
7楼
单台水泵供电,
回复
hfziqing
2012年10月29日 09:45:53
8楼
300kva
就足够了
回复
番茄0号
2012年10月29日 09:54:07
9楼
需要调速的话,就采用变频启动,选择250kVA变压器;不需要调速的话,选择加装软启动器启动,变压器同样选择250KVA。
回复
lgf860
2012年10月29日 10:07:36
10楼
我当时选的是250KVA的变压器,领导说不够。
你们谁帮忙详细计算下,可以说服我们领导的,谢谢
回复
xiao09xiao
2012年10月29日 13:39:25
11楼


ok!这个答案比较全面。
我基本同样意见。看看你这水泵是否经常启停,如果不是,那沉余量的考虑不须太大。
从一般情况来看,以软启或者降压启动的可能性比较大,
当然,如能用天变频那再和LZ所说的,变压器就在泵附近的话,用个200KVA的就够了,不过,140KW的变频器可不是一般的昂贵哦!
回复

相关推荐

APP内打开