有两台相同型号的离心水泵,连接管道口径为DN100,水泵电机名牌上标明功率15kW ,额定电流为30.3A。把这两台电机拆开泵体(只运行电机),两台电机三相空载电流是一样的。 现在问题是这两台离心水泵安装在同一地点,所供给管路长度相同,运行起来一台水泵电流为23A ,另一台水泵电流为34A,这电流为34A的电机经常会因热过载继电器动作而停机。请问为甚么两台一样型号的水泵的电流会相差哪么多?[/size1
[ 本帖最后由 asmdl 于 2010-9-19 15:14 编辑 ]
2楼
水泵电机的电流跟流量是有关系的。
两台水泵的运行电流不一样可能跟水泵前后的阀门开度大小不一样有关。
水泵电机过载可能是水泵轴承的滚珠烂或走外壳,增大了电机和水泵在运行中摩擦力。
回复
3楼
空载运行时电机空载电流一样,看泵和管路,这两项不可能做到完全一样。
回复
4楼
两台电机所带的有可能负载不同
回复
5楼
应该和两台水泵的流量有关系,负载大了电流也增大,动作停机也是这个原因,
回复
6楼
根据楼主介绍的情况,排除电机故障!
检查以下几点:
1、电源电压空载及带负荷?
2、水泵机械部分(轴承、轴、叶轮等)?
3、水泵进出口阀门情况?
若问题已解决请告知详情,谢谢
回复
7楼
电机本身的问题,应该不大吧,还是建议你去把外面的因素搞的相近之后,在看看,两个电机的电流吧
回复
8楼
一个可能是进出口阀门开度不一致,第二个可能是泵的机械部分有问题,还是要结合现场其他的条件检查。
回复
9楼
如果水泵的机械部分没问题(轴承油是否注满等等)那就是管线的敷设方式有问题,一般的采用双倒L型,可有的图省事采用TL式。看是好看不顶用就出现你所说的现在这一现象一台正常一台过载的情况。如解决就得将过载的水泵反水轮用车床车一下(两毫米)就行啦,一般的水泵扬程设计都有余量地,一般的人我不告述你:lol
回复
10楼
路过,学习一下