我们这新建了几座水利泵站,电机选用的132Kw额定电流为240A,设有变频设备(就是变频柜),有了变频柜是不是常规低压变压器设置的无功功率补偿器就可以不用了。或者说变频柜和无功功率补偿器工作原理是相同的,还是变频柜可以代替无功功率补偿器工作?请老师们解答?
我们这新建了几座水利泵站,电机选用的132Kw额定电流为240A,设有变频设备(就是变频柜),有了变频柜是不是常规低压变压器设置的无功功率补偿器就可以不用了。或者说变频柜和无功功率补偿器工作原理是相同的,还是变频柜可以代替无功功率补偿器工作?请老师们解答?
2楼
变频柜和无功功率补偿器是两个不同的概念,作用是不同的:
无功功率补偿器的使用是为了提高供配电系统功率因数(COSφ )。提高功率因数(COSφ )主要有以下作用:
1、 提高供电设备的利用率。在供电设备视在功率S一定的情况下, 越大,该供电设备可以带更多的有功负载(P=S*COSφ )。
2、 提高输电效率。当有功负载(P)一定时,因为(P=UI*COSφ ) ,U不变化,COSφ 越大,则I 越小,I 在线路中的损耗就越小。
3、 改善供电质量。I 越小,线路中电压损耗就越小,线路末端电压就可以得到更好的保证。
4、 提高输电安全性。I 小,线路发热降低,提高输电线路的安全性。
而变频柜在这里的作用是改变水泵的转速,从而改变水泵的流量和杨程,使水泵能在较宽的运行范围内稳定运行
个人理解,仅供参考
回复
3楼
不懂,纯属学习,多看点这些好处大大的!
回复
4楼
收藏了,感谢楼主提供好资料
回复
5楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习
回复
6楼
再补充一点:使用变频器主要是可避免在工频(50Hz)电源下直接启动泵站电机时有很大启动电流会产生很大的冲击,采用变频器施加在泵站电机的电源频率和电压均降低而电机转矩基本不变(一般在5Hz左右),电机启动后频率和电压逐渐上升到50Hz和380v,对应地水泵也达到额定流量和扬程。
回复