住宅小区配电间内需要无功补偿柜吗?
oo_hangt
oo_hangt Lv.9
2012年02月11日 17:31:19
只看楼主

配电间内有2台总配电箱,主要负责水泵、风机、消防控制的用电,符合接近500kW。求解有强条或者习惯要求设置无功补偿装置吗? 求解具体出处和设置方法。

配电间内有2台总配电箱,主要负责水泵、风机、消防控制的用电,符合接近500kW。
求解有强条或者习惯要求设置无功补偿装置吗? 求解具体出处和设置方法。
guihuacun
2012年02月11日 23:07:11
2楼
这个问题不好回答,还缺少部分数据。
1、总电表是何种电表?是否计算无功电量?
2、缴纳电费是否需要缴纳无功电费?
3、是否有功率因数的奖罚标准?

个人补充:
1、我们这里,功率超过80千瓦,都要缴纳功率因素调整费(无功电费)
2、我们这里功率因素低于0.92要罚款,高于0.98有奖励,高于1.00也要罚款。
回复
oo_hangt
2012年02月12日 00:10:39
3楼
感谢2L 还缺少什么数据?
因为是从公变电房低压出线到配电间配电箱给公用符合供电。负控装置和计费电能表都安装在配电箱内,建筑院给出的配电箱所带负荷的计算功率因数是0.8。是不是应该在配电间内设置无功补偿?有没有实例可以参考?
回复
guihuacun
2012年02月12日 23:40:21
4楼
如果你们不需要缴纳功率因素调整费,那就可以不安装无功补偿。
如果你们自己想安装,用来提高功率因数减少线路损耗,就让建筑院给你们增加设计。
回复
baohaizwl
2012年02月14日 08:59:05
5楼
有这么多感性负荷一定要无功补偿的,按变压器容量的50%自动补偿。
回复
mqli2004
2012年02月14日 10:07:49
6楼
1.如果单台水泵或风机的功率大,则现场测功率因数,然后,就地补偿。
2.如果单台水泵或风机的功率小,台数多,就采用集中补偿。
回复
haohaizi315
2012年02月14日 10:12:13
7楼
要不要加补偿是要考虑几个方面:
1.电力系统对小区用电负荷的功率因数有没有要求,比如不达标要罚款;2.设计是否考虑节能,这是设计投资的问题。
这种电机较多的负荷,计算功率时功率因数取0.8是合理的,实际运行时差不多也是这个值。
如果变频控制器较多,楼主倒是可以考虑一下谐波的问题。

[ 本帖最后由 haohaizi315 于 2012-2-14 10:14 编辑 ]
回复
小清新
2012年02月14日 14:44:39
8楼
其实在他的上一级变电所(亭)已经考虑了无功补偿
回复
liay2009
2012年02月15日 11:19:57
9楼
关键是"1.电力系统对小区用电负荷的功率因数有没有要求,比如不达标要罚款;2.设计是否考虑节能,这是设计投资的问题。"
回复
czxk0519
2012年02月15日 11:41:52
10楼
我们这边住宅小区的配电间都配置了无功补偿柜,标配啊。
回复
wysh
2012年02月15日 11:44:40
11楼
如果清楚无功补偿的意义,楼主的问题就不是问题了
回复