配电间内有2台总配电箱,主要负责水泵、风机、消防控制的用电,符合接近500kW。求解有强条或者习惯要求设置无功补偿装置吗? 求解具体出处和设置方法。
配电间内有2台总配电箱,主要负责水泵、风机、消防控制的用电,符合接近500kW。
求解有强条或者习惯要求设置无功补偿装置吗? 求解具体出处和设置方法。
12楼
有这么多感性负荷一定要进行无功补偿的,按变压器容量的20-30%进行补偿。
回复
13楼
供电局计量收费功率因素低于0.92要罚款,高于0.98有奖励,高于1.00也要罚款。
回复
14楼
谢谢,非常好,很清晰,是套好资料,谢谢楼主,你真是好人
回复
15楼
我们这边住宅小区的配电间都配置了无功补偿柜,标配啊。
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
主要看当地供电部门的要求
回复
19楼
无功肯定要配的
回复
20楼
集中补偿一下吧,还有那么多动力设备.
回复
21楼
标赵配置住宅小区的配电都要配置无功补偿柜。
回复