【求解】无功补偿柜补偿任何一组电容,出线侧负荷电机就跳掉
lb278929374
2012年04月17日 12:31:58
只看楼主

400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》

willie215300
2012年04月17日 14:03:10
2楼
坐等高手解答
回复
lianyu723
2012年04月17日 14:39:25
3楼
我也想知道为什么
回复
lb278929374
2012年04月17日 19:04:53
4楼
没有大大解答!我坐等半天了!
回复
lingxuct
2012年04月17日 21:23:44
5楼
“把相许(序)保护拔掉,自动投上电容后又没有问题”,从这点开始分析就可以。
回复
lb278929374
2012年04月17日 22:07:44
6楼

以前没有这样的问题,出线所有的电机都是这样!所以就很无语!
回复
zyz8438
2012年04月17日 23:18:45
7楼

以前一直有电容补偿?与电机配合没问题?
回复
lb278929374
2012年04月18日 12:14:25
8楼

是的!所以就很奇怪!大大帮帮我吧!我都愁得快白了头了!
回复
cszhangyiping
2012年04月18日 14:40:28
9楼
电容具有移相作用,应该是影响到了相序保护器的判断。是不是过补了?新装的电容跟原来的电容一样大的么?工作方式也是一样的?
回复
lb278929374
2012年04月18日 18:38:18
10楼

新有的电容工作方式与大小和原有的电容一样!如果电容具有移相的作用,怎么另外一套柜体出线一样是负荷就没有任何问题呢??
回复
wboy8759
2012年04月18日 22:22:28
11楼


说得含混不清的!发个图看看嘛。
线索只有两个:1、新换了无功补偿电容器;2、电机的相序保护有影响。
无功补偿电容器跟电机的相序保护应当是互不相干的,......一投补偿电容就会导致电机的相序保护动作?
电机除了相序保护应该还有热继电器保护,最终动作于切断交流接触器的线圈电源。
交流接触器你没提到。
有二种可能:1、投切新型补偿电容时的电压扰动对相序保护器造成较大干扰,造成相序保护器误动作;
2、投切新型补偿电容时产生的负序谐波分量较大,导致相序保护器敏感动作。
建议:将相序保护器的动作灵敏度调小(动作门槛值调大)一点试一试看。

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-19 11:23 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开