2楼
做的非常不好!1.一次导线需要分相色,而且黄绿线是接地用。2.断路器下端用DT的铜端子压6根导线不容易紧固,而且也不符合工艺要求。3.电容上的外壳接地线没有做。4.进线电缆宜从右侧或者后侧接入断路器上端,不应挡住微断。5.电压表二次线即不美观也没有留有一定裕度。6.柜内需要清理下灰尘。
回复
3楼
多谢分享,学习了
回复
4楼
不错,可以借鉴学习了
回复
5楼
确实,灰尘也太大了点
回复
6楼
同意。楼主发图上来,不是让人欣赏的!
回复
7楼
重在参与,支持!
回复
8楼
回复
9楼
电容器大小不一,是不是容量不一致
回复
10楼
图虽然不怎么样,但楼主精神可佳
回复
11楼
和我能看到的柜子水平差不多,不能仔细看,远远的看个大概得了
回复