求救:低压无功补偿柜故障如何解决。
qwer1234_2222
Lv.2
2006年08月02日 08:37:28
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
低压无功柜15kvar*10,配Jklsc智能无功功率补偿控制器,负载7.5kw,30kw;现出现功率因数表(机械式)与补偿控制器显示不一至,并且功率因数0.6左右,请教高手帮忙!
低压无功柜15kvar*10,配Jklsc智能无功功率补偿控制器,负载7.5kw,30kw;现出现功率因数表(机械式)与补偿控制器显示不一至,并且功率因数0.6左右,请教高手帮忙!
免费打赏
ljxlcj
2006年08月02日 22:47:06
2楼
两个表的取样电流是不是没有在一相,存在三相电流不平衡时,会出现这种情况的(假设两个表都没有问题)。
回复
azdl0888
2006年08月06日 10:53:58
3楼
同意2楼的意见.
回复
mrlqt
2006年09月11日 16:47:50
4楼
测试一下就知道了