请教关于低压无功补偿柜的维修问题!
dugu007jiams
2007年07月07日 00:54:05
只看楼主

我今天就是帮人维修了一台GGD的补偿柜,变压器容量为500Kva,配套电容补偿容量为15*15kvar,控制器为10路控制装置,前几天因为其中一只电容起火,将补偿柜中大部分元件烧损,我现将其中5只更换为新的,保留10只旧的(电容量采用数字万用表测量约为10),控制器更换上海威斯康JKG2B-10,更换大部分的保险及接触器,(其中控制器前5路控制5只新电容,其余5路控制剩余10只既有电容)下午更换完毕后就送电测试,开机检测头一次基本正常,第二次开始就有旧电容冒烟,现将10只既有电容退出,只投前5路新电容,但是功率因数到0.77还是显示“切除”,未投入任何电容!请各位高手看客帮忙分析施工有何问题?电容配备是否合适?

我今天就是帮人维修了一台GGD的补偿柜,变压器容量为500Kva,配套电容补偿容量为15*15kvar,控制器为10路控制装置,前几天因为其中一只电容起火,将补偿柜中大部分元件烧损,我现将其中5只更换为新的,保留10只旧的(电容量采用数字万用表测量约为10),控制器更换上海威斯康JKG2B-10,更换大部分的保险及接触器,(其中控制器前5路控制5只新电容,其余5路控制剩余10只既有电容)下午更换完毕后就送电测试,开机检测头一次基本正常,第二次开始就有旧电容冒烟,现将10只既有电容退出,只投前5路新电容,但是功率因数到0.77还是显示“切除”,未投入任何电容!请各位高手看客帮忙分析施工有何问题?电容配备是否合适?

1183740842025.jpg

免费打赏
snmqjyg
2007年07月07日 07:18:40
2楼
大家相互学习。你能否将问题讲得详细些
回复
ccc678
2007年07月07日 09:37:30
3楼
旧的电容应该全部更换,不要贪小失大.
如果接线无误,估计你的系统中高次谐波超标,而那个控制器受谐波的干扰,不能正常工作.
回复
laibao.dianqi
2007年07月07日 10:35:53
4楼
电容配置应该没问题的,如果负载都上去了投入5路就出现超前,典型的谐波干扰所置,以前我也碰到过的,电容柜一开机运行前4路正常的,一到第5路就出现超前,然后就切除电容在重新来过,我换了很多控制器都不行,后来就经朋友介绍用了RC2000系列抗谐波补偿控制器就一切正常了,你不妨也试一下,但我的那个场合电容没你烧的那么严重的,只是偶尔有发生的。
回复
gxtr01
2007年07月07日 17:02:14
5楼
建议全部更换为新的电容器,另外,更换控制器为抗谐波干扰的,如果谐波严重最好是加电抗器。
回复
tszdm123
2007年07月07日 17:12:34
6楼
回复
tszdm123
2007年07月07日 17:20:53
7楼
回复
tszdm123
2007年07月07日 17:25:36
8楼
你可一看看RC2000系列抗谐波补偿控制器应该会对你有用的,另外你可以考虑加限流电抗器。
回复
yf9505
2007年07月07日 21:58:43
9楼
故障现象描述不够详细,可能与高次谐波有关,但不知你那儿负荷性质、状况等!呵呵
回复
dugu007jiams
2007年07月08日 00:13:12
10楼
昨晚后来让电工将取自主柜的A相CT二次线反接后,控制器就能正常工作,将前5组全部投上去,功率因数补偿到0.91;但是今早发现控制器输出回路指示灯虽然全亮,但是没有一个接触器工作,经过检查发现输出回路没有电压,估计控制器内的输出继电器烧毁了!下午,将控制器和其余10组电容全部更换过,试运行时就发现控制器第6路长期导通,第10路接触不良,需要继续更换控制器!另外,现发现一个问题:当电容投入补偿到0.96时,控制器指示为“超前”,按理不应该是这样的,请问存在哪些可能因素?该厂主要为冷库设备和隔壁厂为金属加工厂,有高频淬火机和锚杆机,这些负荷是否也有影响?该种无功补偿控制器长期通过接触器工作电流是否安全?该配电房无强制通风设备,四周都有围蔽,通风不畅,室内温度极高,估计有35度以上,这种环境下对设备运行应该也是隐患极大!现真有点后悔接这单活!
回复
ccc678
2007年07月08日 11:22:12
11楼
谐波干扰.
回复