400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号
400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》
后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:
电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号
1.更换不同的型号,容量大小不同的电容器。容量为5千乏的两个,10千乏的两个,15千乏的四个,
换后状态,按时间段跳闸,夜间不跳,白天跳,负荷无变化!- -!
2.相序保护跳闸后测量相序正反,相序无反转!
3.相序保护跳闸后测量相间电压,相间电压与正常工作时的电压一致,《跳闸瞬间的电压俺是没办法测量,嘿嘿......》
4.至于电容加电抗器嘛,这个有点麻烦不好加,所以就没有尝试!!!
5.相序保护器的灵敏度为不可调式,无法做出调整!!!
6.关于波形叠加的问题,我还是不太明白......
3楼
回复
4楼
没碰到过这种情况啊!!等高手回答。
,还有就是无功过补得话电机好像会过流,对电机不好,会发热。
[
本帖最后由 zhx41 于 2012-5-21 11:06 编辑 ]
回复
5楼
电容器投切过程中会产生谐波,谐波会导致电流不平衡,产生负序,相序保护动作。
“换后状态,按时间段跳闸,夜间不跳,白天跳,负荷无变化!- -!
”可能是白天变压器高压侧有负荷产生谐波,传导至低压侧,正好跟电容器的投切谐波叠加,达到相序保护动作的整定值。
试试换个型号的相序保护器
回复
6楼
不过最根本的解决方式还是电容串个小电抗,抑制谐波。
这个并联电容器,你们配置的时候怎么会没有选择有串电抗器抑制谐波的产品呢
回复
7楼
拆除相序保护器
回复
8楼
学习中
回复
9楼
这看来就是相序保护问题。。。
其他不要动,调整相序保护灵敏度。。动作值整大点,,
回复
10楼
加限流电抗器吧
回复
11楼
更换相序保护。