【讨论】无功补偿柜补偿电容后,出线侧负荷电机全部跳掉
lb278929374
2012年05月19日 20:51:45
只看楼主

400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号

400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》

后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:
电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号
1.更换不同的型号,容量大小不同的电容器。容量为5千乏的两个,10千乏的两个,15千乏的四个,
换后状态,按时间段跳闸,夜间不跳,白天跳,负荷无变化!- -!
2.相序保护跳闸后测量相序正反,相序无反转!
3.相序保护跳闸后测量相间电压,相间电压与正常工作时的电压一致,《跳闸瞬间的电压俺是没办法测量,嘿嘿......》
4.至于电容加电抗器嘛,这个有点麻烦不好加,所以就没有尝试!!!
5.相序保护器的灵敏度为不可调式,无法做出调整!!!
6.关于波形叠加的问题,我还是不太明白......
免费打赏
逍遥翁
2012年05月22日 00:07:40
12楼
与补偿装置的选型、和方式有关。
回复
dgshyjm
2012年05月22日 07:56:49
13楼
加个电抗器抑制谐波吧
回复
天空蔚蓝
2012年05月22日 08:23:36
14楼
回复
yy1267701
2012年05月22日 08:36:09
15楼
加上滤波的装置就成了,限流电抗器。
回复
lt19880505
2012年05月22日 08:53:41
16楼
回复
haohaokanshu1
2012年05月22日 09:09:10
17楼
路过,学习
回复
zzy3537985
2012年05月22日 10:09:56
18楼
感觉东西都忘记了
回复
啊勇
2012年05月22日 10:42:47
19楼
你的 整定值是不是 不对啊! 应该重新调下整定值!!不然这种情况很少出现
回复
chengyonxiang
2012年05月22日 10:45:46
20楼
把相序保护器调整一下。
回复
dllensong
2012年05月22日 12:07:40
21楼
观望中,望答案公布一下。
回复