如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?
如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?
2楼
不是可以是很可以啊。有点浪费啊
回复
3楼
主要是考虑变压器的大小,还有压降不能太低。我这45KW的电机直接启动。变压器是1250KW的,线好像是95MM的,没啥问题,就是启动时电灯闪3秒左右。
回复
4楼
供电距离太远,如果不是万不得已,不建议这样做。最好是在电机附近寻找变压器来供电,否则不管是电缆费用还是浪费的电能都比较大。
电机应该采用软启动,否则有可能启动时压降过大。
回复
5楼
回复
6楼
运行压降约为5%,启动时压降可能大于20%,与变压器大小等因素有关,最好计算一下。
回复
7楼
回复
8楼
计算一下,选的是YJV-0.6/1-3*120+75,功率因数为0.8时,电压损失为4.8%
回复
9楼
个人觉得供电距离太远,建议附近找电源,这样实在是比较浪费,真是如此的话,可以按电压降选线,热稳态核算
回复
10楼
如果是我的话,我用150
回复
11楼
供电距离太远,如果不是万不得已,不建议这样做。最好是在电机附近寻找变压器来供电,否则不管是电缆费用还是浪费的电能都比较大。
电机应该采用软启动,加配补偿器,否则有可能启动时压降过大。