37kw水泵电机,直接启动,800m供电,选多大电缆?
zhangyahui311
2012年03月20日 09:18:25
只看楼主

如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?

如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?
免费打赏
wanghaitao198492
2012年03月20日 09:36:09
2楼
不是可以是很可以啊。有点浪费啊
回复
cszhangyiping
2012年03月20日 10:43:27
3楼
主要是考虑变压器的大小,还有压降不能太低。我这45KW的电机直接启动。变压器是1250KW的,线好像是95MM的,没啥问题,就是启动时电灯闪3秒左右。
回复
zzhspeed
2012年03月20日 10:55:14
4楼
供电距离太远,如果不是万不得已,不建议这样做。最好是在电机附近寻找变压器来供电,否则不管是电缆费用还是浪费的电能都比较大。
电机应该采用软启动,否则有可能启动时压降过大。
回复
天空蔚蓝
2012年03月20日 11:28:04
5楼

回复
azbd
2012年03月20日 16:20:07
6楼
运行压降约为5%,启动时压降可能大于20%,与变压器大小等因素有关,最好计算一下。
回复
yanjiayj
2012年03月20日 21:46:44
7楼
原帖由 zzhspeed 于 2012-3-20 10:55 发表
供电距离太远,如果不是万不得已,不建议这样做。最好是在电机附近寻找变压器来供电,否则不管是电缆费用还是浪费的电能都比较大。
电机应该采用软启动,否则有可能启动时压降过大。
回复
蛋腚
2012年03月21日 08:24:03
8楼
计算一下,选的是YJV-0.6/1-3*120+75,功率因数为0.8时,电压损失为4.8%
回复
song237358304
2012年03月22日 11:47:55
9楼
个人觉得供电距离太远,建议附近找电源,这样实在是比较浪费,真是如此的话,可以按电压降选线,热稳态核算
回复
tdqhappy0
2012年03月22日 11:52:47
10楼
如果是我的话,我用150
回复
tbqyc
2012年03月22日 14:50:38
11楼
供电距离太远,如果不是万不得已,不建议这样做。最好是在电机附近寻找变压器来供电,否则不管是电缆费用还是浪费的电能都比较大。
电机应该采用软启动,加配补偿器,否则有可能启动时压降过大。