【求助】90KW的水泵电机现在非要直接启动
dancer10
dancer10 Lv.2
2011年05月06日 13:01:23
只看楼主

90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!

90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
免费打赏
wangyoujiasunjin
2011年05月06日 13:10:33
2楼
启动时对别的设备没有影响的话,可以直接启动。
回复
走路去纽约64
2011年05月06日 16:38:38
3楼
要是变压器容量足够的话,应该没有问题吧
回复
lingxuct
2011年05月06日 18:10:05
4楼
175A电流450米距离,可选二根70平方的并接,也可用185平方的单根。
回复
dongge6666
2011年05月06日 19:23:57
5楼
如果变压器容量够。线的载流量够得话。完全可以。我在这两个条件满足的情况下直接启动过132KW的碎石机。不过还需要专业电工检测启动。先停其余设备,启动90kw电机后再启其余设备。操作需谨慎。如有不清楚的可咨询我。QQ;596696083.乐于帮忙。
回复
jkhzy
2011年05月06日 22:53:19
6楼
学习了,啥人都有
回复
y502x
2011年05月06日 23:18:16
7楼
急也没用呀,请把系统阻抗、变压器阻抗、线路能数、电动机起动倍数伟上来,让大伙给你算一下起动压降不就行啦,多大事?
回复
z1g2d3
2011年05月07日 18:10:18
8楼
变压器容量足够大是可以的
回复
wj8787
2011年05月07日 21:31:47
9楼
为什么要这样干呢 不解
回复
hfqlm
2011年05月07日 21:54:51
10楼
注意因为距离太长会导致启动是电动机端压降过大造成启动转矩不够
一般低压配电的距离不宜超过300米,只有增加电缆截面的措施了
回复
星湖
2011年05月07日 21:55:44
11楼


数据发出来看看吧
回复

相关推荐