热力工作票检修高压给水泵电机停电需要挂接地线吗
liuwei36972
2010年10月15日 10:37:04
来自于电站工程
只看楼主

热力工作票检修高压给水泵,电气停电、电机电源侧需要挂接地线吗?

热力工作票检修高压给水泵,电气停电、电机电源侧需要挂接地线吗?
免费打赏
yaoguizhong213
2010年10月15日 14:29:49
2楼
不需要,地线用于电动机检修时。
回复
liuwei36972
2010年10月15日 16:43:55
3楼
如果拆给水泵靠背轮需要在电机电源挂地线吗?
回复
lingxuct
2010年10月15日 17:55:05
4楼
不拆电机接线箱和端盖,不用在现场挂接地线(也没有地方可挂接地线)!

但在高压开关柜操作停电时,可以把运行方式改为检修状态(合上接地刀闸)。
回复
zyz8438
2010年10月17日 09:09:17
5楼
热力工作票检修高压给水泵,也是需要做安全措施的,万一水泵转起来怎么办?
1、断开高压给水泵开关柜断路器
2、退出高压给水泵开关柜控制电源
3、最好还是将高压给水泵开关柜接地刀闸投入
回复
y502x
2010年10月17日 11:08:10
6楼
不需要,地线用于电气作业时保护。
回复
iamlichaoyang
2010年10月20日 13:26:04
7楼

说得对,要接地的。
回复
pingbook
2010年10月20日 21:22:02
8楼
应该是需要......
回复
mara2003
2010年10月21日 10:40:17
9楼
学习一下,感觉区管说的挺详细
回复

相关推荐