管路中的水泵在管路阀门未开起的情况下起动,水泵电流会如何变化?
a510477028
a510477028 Lv.2
2010年06月18日 22:05:28
只看楼主

请教高手回答请分析原理啊!!!谢谢啦!电流变大或变小的原因是什么。

请教高手回答
请分析原理啊!!!
谢谢啦!
电流变大或变小的原因是什么。
荣昌制冷
2010年06月19日 07:41:10
2楼
电流会由大变小。刚启动时,由于电机和水泵的转动扭矩大,电流会瞬间升高;而当全速运转后,由于阀门未开,运转处无负荷状态,此时电流快速下降。
回复
a510477028
2010年06月19日 15:29:25
3楼
请问下若管路中缺水,泵的电流是不是也变小?
回复
荣昌制冷
2010年06月19日 15:54:12
4楼
当缺水后,水泵的吸水莲蒙头露出水面时,空气即进入,水泵叶轮停止了泵水,等于无负荷,电流迅速下降。
回复
a510477028
2010年06月19日 16:28:56
5楼
请问以上情况对泵有什么损害?谢谢啦!
回复
荣昌制冷
2010年06月21日 16:46:38
6楼
如果水泵开启后进出水阀未开,或水泵空转,时间长了泵的温度高,容易损坏叶轮及轴承和盘根密封处,严重时泵轴容易烧坏。
回复
ggy01
2010年06月21日 23:21:13
7楼
:victory: 对水泵磨损很大的
回复

相关推荐

APP内打开