一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵,功率因数0.88,计算电流227.8A,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。
三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。
四、请教各位:
1)设计方和水泵制造方谁的理由正确?
2)电缆能否去掉外护套后再穿入接线盒?
3)处理此问题?
12楼
谢谢各位的回复。
根据各位的回复,应该能电缆导体截面至少为150mm2。
现在订购的电缆,根据厂家提供的数据,如果要采用圆形导体电缆,则外径为54.2mm(3+1的150mm2电缆),如采用异型导体电缆,则外径为49mm(3+1的150mm2电缆)。
如果不允许剥外护套,采用异型也是问题。
电缆转接箱是如何处理的?
另外能否让厂家根据电缆规格更换接线盒?
回复
13楼
1.这家电机厂的进线孔确实太小,我见到的一般都是M64的;
2.电力院一般都是这样的,按照经济电流来选的;
回复
14楼
设计肯定是按标准要求选择
回复
15楼
设计院设计时 一定要按照设计手册以及国标来选择的,所以设计院不会在正式文件中修改他们的设计。以后为避免这类问题的发生,在订货时应该向厂家提出电缆外径以及根数,还有的国外工程一定要使用电缆gland, 所以gland的尺寸要提供给厂家,以便厂家提供的接线盒尺寸合适。
目前已然这样了解决的方法提供参考:
1、请厂家更换接线盒
2、 在电机接线盒附近,另设一个电缆转接箱,将电缆截面减小然后再引入电机接线盒。
回复
16楼
能否采用将线径大的电缆分成两根小截面的电缆,如240mm2由2*120mm2电缆并联替换?
但是这么小的接线盒,空间有限,多根电缆在接线盒中接线是否方便?
回复
17楼
从甲方立场出发用150电缆,不更换电缆则:
1、请厂家更换接线盒
2、 在电机接线盒附近,另设一个电缆转接箱,将电缆截面减小然后再引入电机接线盒。
回复
18楼
不错的资料,谢谢。
回复
19楼
242安培的电流没必要用240的电缆,如果距离不太远的话120的就够了,保守一些用150的电缆
回复
20楼
wuqing13645 发表于 2013-8-24 18:39 242安培的电流没必要用240的电缆,如果距离不太远的话120的就够了,保守一些用150的电缆搞得好麻烦 换个接线盒花不了多少钱
回复
21楼
设计院的都是书呆子没见实体的,瞎拍,150的铜芯电缆足以
回复