水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配
epmaster
epmaster Lv.2
2013年08月20日 10:17:09
只看楼主

一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的​载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26​),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。

三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。

四、请教各位:
1)设计方和水泵制造方谁的理由正确?
2)电缆能否去掉外护套后再穿入接线盒?
3)处理此问题?

免费打赏
lingxuct
2013年08月20日 11:12:13
2楼
132KW电机为Y315M-2,额定电流为242.3A,就按“电缆实际载流量为335~361A”,用YJV-0.6/1 3X150的也够了,电缆外径为Φ46,正好。
回复
hulitao0104
2013年08月20日 23:07:49
3楼
虽然开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,但是电机的过载整定电流远远达不到320A,所以选择240mm2​​电缆有点大,电缆实际载流量为1.2x227.8=272A即可,也就是YJV-0.6/1 3X150即可,还可以增加多根多芯电缆在空气中敷设时的间距,以增大校正系数。
回复
fb270114574
2013年08月21日 09:50:27
4楼
132KW的电缆不用240那么大吧,进接线盒的地方可以把外外护套去掉,但在进入接线盒的地方应用胶泥进行封堵
回复
asdl500
2013年08月21日 11:15:49
5楼
要求厂家提供水泵的电气参数 ,否则一切是建立在理想(经验)情况下,再来确认电缆之类的!
回复
qzw_cool
2013年08月21日 13:54:05
6楼
设计方电缆选的电缆规格过于保守
回复
zigj
2013年08月21日 15:13:30
7楼
1、从计算角度来说,设计方是没有问题的,GB和IEC标准也是这样规定的。设计方的问题在于:选择大规格电缆,在业主订货电机时,应书面通知,注明电缆规格。
2、事情已经发生,通常的解决办法是:在电机接线盒外,再增加一个电缆转接箱。
回复
巨人电气
2013年08月21日 23:00:05
8楼
要求厂家提供水泵的电气参数,并提供参考电缆截面,设计院进行验证。
回复
水轮发电机
2013年08月22日 07:58:18
9楼
谢谢了,太有用了
回复
wdmxsmmmr
2013年08月22日 09:39:34
10楼
谢谢 分享
回复
_citylady1
2013年08月22日 10:54:21
11楼
水泵电机接线盒的接线孔孔径太小了,就算是选150的电缆,外径也有54.1(详数据77页)
回复