正压送风系统风机屋顶坐装问题
jiang540058793
2013年08月09日 22:18:58
来自于通风排烟
只看楼主

各位大侠,小弟在做一个酒店的消防工程,在做其中的正压送风系统时遇到一些小问题。一台风量36000CMH,15kw的轴流风机,原本打算在屋顶下面那层吊装,但甲方改了该楼层的用途,原吊装方案因不能满足天花高度要求而更改为在屋顶坐装。请问各位在屋顶坐装的风机需要做混凝土基础吗?有没有别的方法可以代替混凝土基础?

2013年08月12日 15:54:54
2楼
最好做混凝土基础,如果做型钢基础要防止型钢固定时避免破坏屋顶防水。有条件也可以在屋顶楼梯间内吊装。