一类高层建筑,地上部分 走道40米左右,如果一端设置可开启窗,另一端设有一个开式露台(室外小花园),露台有门可开启,这种情况算不算是内走道呢?是否需要做机械排烟呢?
一类高层建筑,地上部分 走道40米左右,如果一端设置可开启窗,另一端设有一个开式露台(室外小花园),露台有门可开启,这种情况算不算是内走道呢?是否需要做机械排烟呢?
2楼
是内走道无疑,规范没有说可以用门做自然排烟口,但我认为可以,不做机械排烟
回复
3楼
看当地的消防规范,有的地方允许,有的地方不允许。
回复
4楼
只听说过排烟窗,没听说过排烟门,排烟窗也要算有效排烟面积!
回复
5楼
是内走道,规范上超过60m才做机械排烟,此内走道不做机械排烟,上面讨论的关于门可不可以作为自然排烟口的问题,我觉得分情况而定,有的要算作自然排烟口的有效面积,有的则不可以。反正审图啥的都这么解释,也没有出现过什么问题。还望高手赐教!
回复
6楼
jyh060552 发表于 2013-10-22 09:02 是内走道,规范上超过60m才做机械排烟,此内走道不做机械排烟,上面讨论的关于门可不可以作为自然排烟口的问 …还要看排烟口的排烟距离吧,楼主的情况,如果门不能作为排烟口的话,那距离是超了的这个阳台门能不能作为自然排烟口,各地确实是意见不一的,我个人觉得可以,这个位置的门不作为疏散门的话,跟窗有什么区别呢
回复
7楼
长度不超过60m的内走道,可开启外窗面积不小于内走道面积的2%,可以采取自然排烟。《高规》8.2.2.3
回复
8楼
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道,要采取机械排烟。《高规》8.4.1.1
回复
9楼
所以应先看可开启外窗 的有效面积吧,如果满足自然排烟就自然排,如果不满足,就只能采取机械排烟了。
回复