内走道排烟量的确定
yilongfengyue
2013年06月20日 16:20:32
来自于通风排烟
只看楼主

每层内走道只设置一个风口,即风机负责两个以上防火分区,此时讨论排烟量是走道面积A×60还是A×120算规范中说的两个防烟分区,个人理解应该是一个防火分区内的两个防烟分区,而负责多个防火分区的排烟量应该就是最大防火分区的排烟量,即走道面积×60即可

每层内走道只设置一个风口,即风机负责两个以上防火分区,此时讨论排烟量是走道面积A×60还是A×120算
规范中说的两个防烟分区,个人理解应该是一个防火分区内的两个防烟分区,而负责多个防火分区的排烟量应该就是最大防火分区的排烟量,即走道面积×60即可
免费打赏
wgbasap521
2013年06月20日 17:10:08
2楼
规范上面防烟分区不宜夸防火分区,你分属2个防火分区内的两个防烟分区,想用一台风机带的话。风机的排烟量还是按最大防烟分区面积*120算,而每个防烟分区内排烟量应该按防烟分区面积*60算。条文解释可以看看。
回复
云飘飘
2013年06月21日 07:44:03
3楼
按照最大防烟分区X120.
回复
yilongfengyue
2013年06月21日 09:15:09
4楼
规范又没说按最大防火分区×120计算,所以那个不算数
回复
laodadetudi888
2013年06月22日 14:28:29
5楼
楼主,我觉得你说的不对,我算排烟量都是乘以120的,因为排烟量的计算式算两层的,着火层和着火层的上一层,这样,就是两个防火分区,面积乘以120。
回复