10KV高压出线柜到变压器电缆预埋镀锌钢管问题!
mtv25
mtv25 Lv.2
2013年05月09日 11:07:25
只看楼主

现在我公司有一个工地,现在在土建中,用户要求我们公司出高压柜到变压器电缆预埋走线图(平面布置图如下)请各位大神帮忙出主意看怎么样才更合理些,小弟以前没有碰到这样的问题,拜托各位了!

现在我公司有一个工地,现在在土建中,用户要求我们公司出高压柜到变压器电缆预埋走线图(平面布置图如下)请各位大神帮忙出主意看怎么样才更合理些,小弟以前没有碰到这样的问题,拜托各位了!

QQ图片20130509105427.jpg

qq359879362
2013年05月09日 11:39:12
2楼
走电缆沟啊,高压室电缆沟直接通过去就行了
回复
good52328
2013年05月09日 22:46:02
3楼
直接电缆沟过去就行了啊,为什么要钢管?
回复
lingxuct
2013年05月10日 08:24:20
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-10 08:28 编辑

注意:主电缆走电缆沟,二次电缆要看柜子的穿孔位置,是不是一、二次分开的?

图上电缆沟画的不到位,变压器室结构也看不出来;

一般电缆沟会离变压器室很近,沟与变压器室(下面是架空层——集油池)只一墙之隔,留孔或埋管;

如果是干变,电缆沟应通到变压器下。
回复
pluliang
2013年05月10日 09:50:13
5楼
版主的回答很精辟,这是已经设计好的不能改了,我不喜欢电缆沟,作业空间太小,而且有进水可能很讨厌。如果选用上出的开关柜,电缆走桥架就好多了。
回复