本来配ZRBV5X4,不过甲方说太大了,要改成ZRBV5X2。5,不知会不会小了一点。还没有改,等待高人意见。如不改,怎样才可以说服甲方。谢谢
本来配ZRBV5X4,不过甲方说太大了,要改成ZRBV5X2。5,不知会不会小了一点。
还没有改,等待高人意见。如不改,怎样才可以说服甲方。
谢谢
免费打赏
ljs1399
2007年09月05日 21:08:10
2楼
用ZRBV5X4完全可以.用ZRBV5X2。有点小.
回复
tl669
2007年09月05日 21:41:14
3楼
近似计算下5x734=3670W.3.7X4.5=16.5A。选择2.5mm2,选择也可以。一般家庭也就用2.5MM2,但是里的屋子里不可能只有空调啊!还要考虑的扩容等,有钱的话就选择大点好点。