二级负荷供电要求 我有点蒙了
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年03月22日 14:46:12
只看楼主

A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电这两种 哪个才是二级负荷的供电??

A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电
B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电

这两种 哪个才是二级负荷的供电??

免费打赏
wfyao1982
2013年03月22日 15:03:19
2楼
如果是我做系统的话,我会选择第二种,这样供电可靠性更高一些,需要说一下,第二种显然也满足了一级负荷供电的要求
回复
建筑电气
2013年03月22日 15:16:12
3楼
wfyao1982 发表于 2013-3-22 15:03 如果是我做系统的话,我会选择第二种,这样供电可靠性更高一些,需要说一下,第二种显然也满足了一级负荷供 …你确定吗 我只两路10KV如果来自一个变电所 也满足吗?
回复
建筑电气
2013年03月22日 16:21:12
4楼
各位好汉 来相助啊
回复
muyuyao
2013年03月24日 01:36:07
5楼
两种方式都已经是两路10KV供电了,肯定都满足二级负荷的供电要求!!!
回复
狼小芸
2013年03月24日 10:05:46
6楼
个人认为是第二种
二级供电要求是两个电源
A方案虽然两根进电线
但只有甲变压器供电
只相当于一个电源
回复
ght75
2013年03月26日 11:30:18
7楼


可以,但必须是同一变电所的两台变压器。
回复
pittwu
2013年03月26日 11:43:48
8楼
1.都是二级负荷,只不过互投位置不一样罢了;
2.末端互投的可靠性高一些;
3.现阶段一二级之间的界限比较模糊,需要设计人根据具体情况定夺。
回复
rk5707
2013年03月26日 13:00:39
9楼
好好看看规范 两回路和两电源的区别你就不纠结了!
回复
宛龙九八
2013年03月26日 15:42:19
10楼
参看GB50052-2009 供配电系统设计规范
3.0.7 二级负荷的供配电系统,宜由两回线路供电
条文说明
3.0.7 两回线路与双重电源略有不同,二者都要求线路有两个独立部分,后者还强调电源的相对独立

据上述条款,A、B都可算作两回线路供电,符合二级负荷供电要求,若B中两回线路来自不同的变电站,则可视为双重电源,可以为一级符合供电,若来自同一变电站的同一高压母线,则只能算两回线路供电
回复
yis359574718
2013年03月26日 16:31:02
12楼
都满足二级负荷的要求了
回复

相关推荐

APP内打开