发图求助:二级负荷中两种双电源供电方式的异同
unbreakablebrian
2010年05月09日 11:10:39
只看楼主

二级负荷双电源供电实例一:小高层项目,电梯负荷以及集水坑排污泵等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP1提供(双电转换开关提供切换),此动力配电箱的两路进线电缆来自于两个不同德变压器。见图二级负荷双电源供电实例二:高层项目,电梯负荷,应急照明负荷以及污水泵负荷等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP3和AP4一起提供,AP3和AP4各有一路电缆进线,电缆进线来自于两个不同变压器。

二级负荷双电源供电实例一:
小高层项目,电梯负荷以及集水坑排污泵等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP1提供(双电转换开关提供切换),此动力配电箱的两路进线电缆来自于两个不同德变压器。
见图

二级负荷双电源供电实例二:
高层项目,电梯负荷,应急照明负荷以及污水泵负荷等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP3和AP4一起提供,AP3和AP4各有一路电缆进线,电缆进线来自于两个不同变压器。

急需向各位请教
1:实例二中的双电源转换是通过什么提供的?
2:两种双电源供电在功能方面有什么异同?

非常感谢大家的意见
谢谢!

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
unbreakablebrian
2010年05月10日 18:23:04
2楼
请朋友们指教一下啊
谢谢
回复
caochz603
2010年11月23日 13:33:02
3楼
通过ATS,只要能保证双电源即可,不过实例一可靠性会好一些,直接取自电房内低压柜
回复
caochz603
2010年11月23日 13:33:32
4楼
蛮好的主题,怎么没人回复:Q
回复
julanbing
2014年12月25日 22:28:10
5楼
xuexile00000
回复
xiaoming08
2014年12月27日 22:13:48
6楼
1. 实例二 应该是末端配电箱双电源自动切换,可以看对应的末端配电箱;总动力配电箱AP3和AP4只不过是中间配电总箱,减少低压配电柜的馈出回路
2. 两种做法都可以,只是成本不一样;

二级负荷可以不用双电源末端自切的
回复
西部龙
2014年12月27日 22:17:15
7楼
我也对这个问题有点纠结。值得学习一下。
回复
太白云渡
2014年12月28日 01:28:19
8楼
例一是只有两级配电,相对可靠性高些。
例二有三级配电。
回复
qq_1419155301622
2014年12月28日 18:00:49
9楼
实例一可靠性会好一些
回复
chunhuaxingxing
2014年12月28日 21:50:22
10楼
路过学习了。
回复
卡卡西585
2014年12月29日 08:58:18
11楼
这两种都行~