发图求助:二级负荷中两种双电源供电方式的异同
unbreakablebrian
2010年05月09日 11:10:39
只看楼主

二级负荷双电源供电实例一:小高层项目,电梯负荷以及集水坑排污泵等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP1提供(双电转换开关提供切换),此动力配电箱的两路进线电缆来自于两个不同德变压器。见图二级负荷双电源供电实例二:高层项目,电梯负荷,应急照明负荷以及污水泵负荷等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP3和AP4一起提供,AP3和AP4各有一路电缆进线,电缆进线来自于两个不同变压器。

二级负荷双电源供电实例一:
小高层项目,电梯负荷以及集水坑排污泵等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP1提供(双电转换开关提供切换),此动力配电箱的两路进线电缆来自于两个不同德变压器。
见图

二级负荷双电源供电实例二:
高层项目,电梯负荷,应急照明负荷以及污水泵负荷等为二级负荷,二级负荷供电由总动力配电箱AP3和AP4一起提供,AP3和AP4各有一路电缆进线,电缆进线来自于两个不同变压器。

急需向各位请教
1:实例二中的双电源转换是通过什么提供的?
2:两种双电源供电在功能方面有什么异同?

非常感谢大家的意见
谢谢!

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
zhumeng7225
2014年12月29日 09:14:44
12楼
对于二级负荷的问题,两回线路来自不同变压器有的审图回提出,这两台变压器要是不同的两路10KV进线供电,对于这个问题现在也很纠结
回复
西部龙
2014年12月29日 09:16:01
13楼
这个话题也收藏起。我之前也很迷糊,这二级负荷应该是怎么供的?
回复
开心老爸
2014年12月29日 09:49:13
14楼
在案例二中末端还需要设置双电源转换开关
回复