二路10KV进线一个变压器能不能满足二级负荷供电要求?
tester005
tester005 Lv.7
2012年03月14日 17:22:02
来自于变压器
只看楼主

GB50052上面第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。条文说明:对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回路线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线时,必须要采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用。

GB50052上面

第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
条文说明:
对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回路线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。对照一起看,似乎说二级负荷在用两路10KV供电的时候,应该要2个变压器,一个变压器似乎不行啊
免费打赏
ljl150
2012年03月14日 22:58:49
2楼
应该是两路进线吧
回复
loyal7
2012年03月16日 13:07:19
3楼
2级负荷的设备仅需2回线路供电,同一变压器下的回线路也可以.2路10KV也可满足整个2级负荷的工程,
回复
之清
2012年03月16日 13:30:57
4楼
理论上是可以,不过既然是两路电源,为什么不设两个变压器呢
回复
binxue888168
2012年03月16日 15:41:15
5楼
不必研究分流器上的压降,这点我可以明确的说明,分流器上的压降,在额定电流时也只有75mV!

关键是分流器上对地的电位,会不会对人产生触电的后果!
回复
丘丹
2012年03月16日 17:44:36
6楼
两路进线,两个变压器
回复
tychsh
2012年03月18日 13:33:48
7楼
二级双回俩等同变压器就是这个方案啊,我省局的邮政中心就是这样配置的,市局的也是这样配置,省级文物馆美术馆还是这样配置,省一台变压器不可能的。
回复
无影
2012年03月18日 18:31:47
8楼
可以一个变压器在高压侧切换。
另外,新规范已经不认可二级负荷只有一个电源的情况下,采用两根电缆敷设的形式了。
回复
大灰狼电气
2012年04月27日 11:31:53
9楼
首先两路10KV未必是双电源,双电源是指从不同区域变电站引来的两路10KV。
再有消防设备是要末端投切的,从一个变压器引两根线根本不叫双回路,严格一点说那是假的双回路,我见过那样做的,都是三级负荷,为了末端投切,才会弄假的双回路,
切入你的问题,你两路10KV进一个变压器,高压互投??那到达消防负荷的永远只有一路电源啊,不会有两路到达的!
回复
bonbon
2013年05月26日 11:45:53
10楼
那意思是不是大楼里面所有的配电箱都变成了双回路供电?全部装双电源转换开关?