非消防负荷的二级负荷与非消防负荷的一级负荷供电有什么区别?
一休小哥
2010年04月22日 16:33:33
只看楼主

采用二路10KV电力电缆供电,非消防负荷的二级负荷与非消防负荷的一级负荷供电有什么区别?

采用二路10KV电力电缆供电,非消防负荷的二级负荷与非消防负荷的一级负荷供电有什么区别?
免费打赏
maoge1985
2010年05月11日 21:22:34
2楼
一般 没什么区别 都是双电源末端切换 市电家柴油发电机
回复
dianqi1972
2010年05月12日 01:35:28
3楼
非消防负荷不需要末端切换,二路10KV其实已经满足要求了,也不需要再加发电机
回复
xu-heyest
2010年05月12日 10:40:55
4楼
学习了,感谢 楼上的解释:victory:
回复
xuqijun
2010年05月12日 14:33:41
5楼
二级负荷双回路供电就行(从不同变压器引来),一级负荷要求双电源供电
回复
ccccyq
2010年05月17日 14:07:03
6楼
二级负荷双回路供电就行(从不同变压器引来),一级负荷要求双电源供电
---一级负荷要求独立双电源供电
回复
fsqgmjfyh
2010年05月28日 23:27:29
7楼
:victory:
回复
sczy1995
2010年06月03日 00:35:37
8楼
学习学习:victory: