本帖最后由 骑猪的神圣骑士 于 2016-9-27 15:54 编辑 如题,我有个工程建筑面积311269平方米, 供电容量达到35110kVA, 供电批复:1000kVAx20+800kVAx3+630kVAx17+500kVAx4,共计44台变压器。 新建一座开闭所够用么??一座配电房内能够放多少台变压器有规范指出么?是不是只要保证安全距离就可以放下去
本帖最后由 骑猪的神圣骑士 于 2016-9-27 15:54 编辑
如题,我有个工程建筑面积311269平方米, 供电容量达到35110kVA,
供电批复:1000kVAx20+800kVAx3+630kVAx17+500kVAx4,共计44台变压器。
新建一座开闭所够用么??一座配电房内能够放多少台变压器有规范指出么?是不是只要保证安全距离就可以放下去
2楼
大神们江湖救急啊
回复
3楼
3万多负荷 需要4条进线吧 一个开闭所哪儿够啊?配电房建议少装变压器,考虑供电半径是关键。
回复
4楼
一座开闭所也可以,但是你要做够大,但是不建议这样做,这样不便于后期的管理以及负荷分配等
回复
5楼
这个需要35kV供电了
回复
6楼
需要看当地供电局的要求了,大部分地方的1回路10KV的供电容量一般为8000~12000KVA。超过供电容量要么多路10KV供电,要么35KV供电。
回复
7楼
感谢,我明天问问供电局的怎么想的
回复
8楼
供电批复就是两回10kV供电,头都看大了
回复
9楼
那岂不是还要搞变电站了,只是一个农贸广场加上住宅而已~~不会批把
回复
10楼
开闭所进线开关得选多大呀?
回复
11楼
只批复了10kV双回进线
回复