关于10kV开闭所有没有规范上要求最大供电负荷??和配电房变压器台数的要求
骑猪的神圣骑士
2016年09月27日 15:37:18
只看楼主

本帖最后由 骑猪的神圣骑士 于 2016-9-27 15:54 编辑 如题,我有个工程建筑面积311269平方米, 供电容量达到35110kVA, 供电批复:1000kVAx20+800kVAx3+630kVAx17+500kVAx4,共计44台变压器。 新建一座开闭所够用么??一座配电房内能够放多少台变压器有规范指出么?是不是只要保证安全距离就可以放下去

本帖最后由 骑猪的神圣骑士 于 2016-9-27 15:54 编辑

如题,我有个工程建筑面积311269平方米, 供电容量达到35110kVA,
供电批复:1000kVAx20+800kVAx3+630kVAx17+500kVAx4,共计44台变压器。
新建一座开闭所够用么??一座配电房内能够放多少台变压器有规范指出么?是不是只要保证安全距离就可以放下去

免费打赏
北域尘埃
2016年09月27日 19:33:38
12楼
这么大的容量看的就得搞变电所啊
回复
pkw123
2016年09月27日 23:16:58
13楼
估计你的这个负荷计算的太大了!普通的农贸广场加住宅,负荷超过0.1Kw/平米了!
回复
骑猪的神圣骑士
2016年09月28日 09:02:42
14楼
pkw123 发表于 2016-9-27 23:16 估计你的这个负荷计算的太大了!普通的农贸广场加住宅,负荷超过0.1Kw/平米了!没有超 这个放心 我看了负荷计算表的 商业面积都有185199平米,商业取0.1kW/平米,商业车库32905平米,取0.04kW/平米,加上住宅 差不多就有这么多
回复
electricity
2016年09月28日 09:39:49
15楼
这个哥们是干电的吗。。。
回复
liuchong_5hao
2016年09月28日 10:25:25
16楼
按照你提供的数据算了一下,总容量在24000kVA左右,双路10kV应该没问题
回复
a396673967
2016年09月28日 10:31:01
17楼
一回路指的是独立电源吗 那可以多根进线吧
回复
骑猪的神圣骑士
2016年09月28日 10:40:13
18楼
electricity 发表于 2016-9-28 09:39 这个哥们是干电的吗。。。没接手果这么大容量的 做之前想先问问了解下
回复
骑猪的神圣骑士
2016年09月28日 10:43:47
19楼
a396673967 发表于 2016-9-28 10:31 一回路指的是独立电源吗 那可以多根进线吧是的 从110kV变电站 1段母线和二段母线取电
回复
hyp198488
2016年09月29日 22:51:18
20楼
其一、民用负荷的需要系数较低,用户数越大,需要系数越低。简单地把变压器加起来,并非实际需要的负荷。
其二、一个开闭所带3万的负荷是允许的。多台变压器深入负荷中心,自然解决了供电半径问题。44台变压器放在一个配电室是不行的,要分配到不同的负荷中心,否则供电距离会过大。要考虑低压的供电半径,一般不超过500m,300m为最合适。
回复
l2515848
2016年09月30日 00:01:32
21楼
这要看供电的要求,一般要两开才能解决
回复

相关推荐

APP内打开