如果是消防三级负荷供电,是否还需要要末端切换?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年12月08日 15:24:24
只看楼主

如果是消防三级负荷供电,是否还需要要末端切换?

如果是消防三级负荷供电,是否还需要要末端切换?
免费打赏
北方郎
2016年12月08日 16:16:07
2楼
一般不需要。
江苏个别审图要求末端切换。
回复
菜鸟小王
2016年12月08日 17:28:33
3楼
三级负荷单回路供电,怎么切换
回复
北方郎
2016年12月08日 17:59:14
4楼
菜鸟小王 发表于 2016-12-8 17:28 三级负荷单回路供电,怎么切换三级非照明的消防负荷满足10.1.8的做法:1 一路进线两台变压器,从两段母线各引一路电源;2一路进线一台变压器,从母线引两路电源;3 没有变压器,从进线端子处接两根电缆。
回复
co1446261666731
2016年12月08日 20:25:08
5楼
学习学习:victory:
回复
菜鸟小王
2016年12月09日 08:23:04
6楼
北方郎 发表于 2016-12-8 17:59 三级非照明的消防负荷满足10.1.8的做法:1 一路进线两台变压器,从两段母线各引一路电源;2一路进线一 …三级负荷也要双回路?
回复
蛋腚
2016年12月09日 09:47:29
7楼
三级非照明的消防负荷满足10.1.8的做法:
1 一路进线两台变压器,从两段母线各引一路电源;
2一路进线一台变压器,从母线引两路电源;
3 没有变压器,从进线端子处接两根电缆。

能否简单画个图?更明白一些?
回复
nokia0102
2016年12月09日 17:31:31
8楼
虽然个人认同不需要,因为三级负荷本身就说明可靠性要求没那么高。
但是严格按规范,建筑设计防火规范GB50016-2014第10.1.8条,还是要设置的。
回复
conankindaichi
2016年12月11日 15:54:54
9楼
菜鸟小王 发表于 2016-12-9 08:23 三级负荷也要双回路?正常理解是不需要。但是有人死抠建筑设计防火规范的字眼,确实没有讲清楚。但是新的汽车库防火规范就讲得很清楚,只有1级和2级的消防负荷才要末端切换。
回复
希望在前方
2016年12月11日 19:51:32
10楼
路过,看看
回复
dapengxiami
2016年12月11日 20:51:13
11楼
所谓末级切换是指在用电设备附近做切换,只有少量设备,规范有明确规定,例如消防排烟风机等,与几级负荷没关系