请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢?一、设置柴油发电机做备用电源二、采用一回路10KV,两台变压器供电三、单回路供电。按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊看消防大队验收的了 审图的话单回路没问题 有些消防验收的见到泵就要求双回路 单电源双回路 没什么问题
一、设置柴油发电机做备用电源
二、采用一回路10KV,两台变压器供电
三、单回路供电。
按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊看消防大队验收的了 审图的话单回路没问题 有些消防验收的见到泵就要求双回路 单电源双回路 没什么问题