这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。

该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,不符合电规第2.0.8条的规定,即 建筑电气工程和智能化系统工程中采用的电气设备和电线电缆,应为符合相应产品标准的合格产品。

因此,各厂家八仙过海,产品技术差异较大。电规也敞开一个口子,如果要使用创新技术,必须按照该规范1.0.3条的创新技术要求进行论证,该条规定, 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。其中,创新性的技术方法和措施,应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。 因此,这个问题变得比较复杂。

电气专业群中,有的同志提供了国外在这方面的做法和要求。有的厂家朋友提供其相应产品资料。本公众号曾经发布一个小视频介绍北京某厂的这个装置,有必要再吃重温一下。

因此, 现阶段是要解决产品问题,以满足消规的要求和规定,不是讨论其条款合理性问题。 所以当务之急是要制定相应的产品标准,让产品质量有法可依,质量可控,配合通用规范的实施。