急:消防水泵控制柜接线问题
dellhtyaya
dellhtyaya Lv.2
2009年12月31日 21:12:09
只看楼主

请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!

请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!
另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!
lswq123
2010年01月03日 00:33:06
2楼
如果电动机在正常工作时,定子绕组接成三角形,那么在启动时就可以接成星形,启动完毕完成在换成三角形。这种启动方法就叫星三角启动。启动电流为角接启动的三分之一,启动转矩也为直接启动的三分之一。
回复
klam0914
2010年12月29日 11:53:09
3楼
星三角启动就是比别的启动多走一倍的线
回复
cnhanhan
2016年02月13日 20:13:58
4楼
90KW用NH-YJV3*95+2*25,功率为75KWNH-YJV3*70+2*16的电缆.
回复
wang171468177
2017年01月31日 11:32:25
5楼
是没有设计图?还是看不懂?星三角起动就是星形接法起动,三角形接法运行。