画一地下车库,内设水泵间,有消防水泵一用一备,喷淋泵一用一备,水专业提供条件时平面无泵的控制柜。我在相应位置设置了各自的控制柜。建设单位进货时从水泵厂家进了泵及其控制柜,又按电气图纸进了泵的控制柜,相当于多了一套控制柜。建设单位要求我们赔偿多出的费用。同事说水泵厂家本身自带控制柜(样本上就有泵及其控制柜),不需要电气再设置泵的控制柜。谁对?
问一下水专业,在材料清单里有没有要求带水泵自控柜,如果没有的话,就没你的事,如果有,那就是2个专业没有协调好,水泵自控柜是水泵厂的配套产品,一般材料清单上不注明水泵厂是不会供货的。
回复
3楼
水专业在材料清单里没有要求带水泵自控柜.
材料清单上不注明带自控柜,但水泵厂供货时加上了自控柜的
另外,是否所有的泵(消防泵、喷淋泵、潜污泵、增压泵等)都不需要电气设置控制柜?
回复
4楼
消防泵、喷淋泵需要电气设置控制柜。这事情看来是两家单位没有协调好。LZ是设计?监理?还是施工?
回复
5楼
如果水专业没有选用与水泵配套的电气控制柜那么电专业就应该选配控制柜
回复