请帮忙!消火栓泵与喷淋泵需要并联如何控制
jielis
jielis Lv.2
2003年12月15日 16:41:14
只看楼主

本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!

本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!
免费打赏
gaobm_0
2003年12月15日 20:06:14
2楼
新版喷淋规范中已明确喷淋泵须单独设置,不能与其它系统共用,故此设计已违反规范要求。
回复
清源
2003年12月16日 13:17:00
3楼
在湿式报警阀后边装一个电动蝶阀,用控制器联动就可以在火灾一小时后关闭喷淋系统了。
回复

相关推荐

APP内打开